sunshb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 107 点
下载积分: 612 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-05-26
最后登录: 2024-05-21
查看sunshb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-28 13:49
我想用台达es2系列PLC控制三个步进电机联运,我看了es2系列PLC有y0~y3四个高速端口,请问下用过这个PLC的朋友,能不能用这个PLC同时控制三个步进电机,用PLSR带加减速指令。
sunshb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 107 点
下载积分: 612 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-05-26
最后登录: 2024-05-21
查看sunshb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-28 14:36
发表于:2015/8/26 23:34:14
#15楼
我记得ES系列的不能发3路脉冲吧,台达只有EH系列的才可以。

Y0与Y1,Y2与Y3一般是配对使用的,如果把这个分开看作是4路脉冲也有问题,因为Y0与Y1是不能同时发脉冲的,Y2与Y3也一样。其实还是2路脉冲输出。


发表于:2015/8/27 11:57:52
#16楼
呵呵;ES2系列是4路,只是仅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ;
新的EH3系列强大些,也是4路,但都是200KHZ;
sunshb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 107 点
下载积分: 612 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-05-26
最后登录: 2024-05-21
查看sunshb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-28 14:36
以上两个人哪个说得是对的呢?
sunshb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 107 点
下载积分: 612 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-05-26
最后登录: 2024-05-21
查看sunshb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-26 16:25
我已经在用了,可以控制三个电机联动,ES2系列是4路,只是仅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ。EH2更强大一些,我的项目ES2已经够用了