hanxianhui
有志者,事竞成!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1442 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2024-05-21
查看hanxianhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-26 19:18
配电房温度很高想用反向温控器启动大风扇控制45度启动35度停止请问用什么型号温控器,谢谢!
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-26 21:27
专业解答: 一般温控器都有这个功能,比如宇电和欧姆龙。

继电器类型控制, E5CC-RX-800  .

再就是设置参数了。

输入类型 K型或PT100
ON/OFF控制
标准控制
正向作用(冷却)
设定值 35度
滞后值 10度
还可以设一些附加的超温报警功能。
300左右一只。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家