yejinping123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2016-10-27
最后登录: 2024-04-07
查看yejinping123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-22 19:51
图片:
图片:
今天下午有个厂家打电话我请我去他那里看下,电柜不是我安装的,生产线已经运行了有一个星期。想请教大家有没有遇到过输入三菱的输入模块烧坏了3u的主机也没有输出,主机是fx3U的,输入模块是2n  16点的,想请教各位老师一般有那些情况会造成烧坏模块
[ 此帖被yejinping123在2017-07-22 22:26重新编辑 ]
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-23 09:21
引用
引用第4楼lin10663于2017-07-23 08:23发表的  :
線色都不分~~那知道會不會配錯

见过很多进口设备的电柜,线色对于台湾和日本的柜子分的很细,但国内很多非标的柜子都没有按标准来做,其实也希望楼主能专为配线标准来一贴,也让后来者学习一下,功德无量!!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-23 09:25
引用
引用楼主yejinping123于2017-07-22 19:51发表的 请教各位老师有没有遇到过输入模块烧坏了主机也没有输出了 :
今天下午有个厂家打电话我请我去他那里看下,电柜不是我安装的,生产线已经运行了有一个星期。想请教大家有没有遇到过输入三菱的输入模块烧坏了3u的主机也没有输出,主机是fx3U的,输入模块是2n  16点的,想请教各位老师一般有那些情况会造成烧坏模块

在扩展坏烧坏短路时,主站的电路板上输出电源板铜泊肯定也爆掉了,现在修好PLC不是什么首要问题,最关键还是要找出故障源!!