gkhoward
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 674 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2017-07-17
最后登录: 2020-10-28
查看gkhoward的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-22 18:13
描述:求高手帮忙指点一下,我现在要做一个温控加热的程序,CPU是SMART的ST20,用EM-AR02模块连接PT100热电阻测温,然后输出是用Q0.1的DC24V驱动固态继电器,通过改变输出占空比来达到控温的目的,现在硬件都准备好了,就是不知道程序应该怎么做,模块的配置有没有问题?
图片:
描述:参数一般是不用修改是吧,后面在PID控制面板里用自整定来调对吗
图片:
描述:输入的这几个应该怎么确定,具体是什么意思?
图片:
描述:输出这里,我用Q0.1调节占空比的方式,应该选数字量吧,循环时间多少合适?
图片:
描述:报警是不是三个都选上,默认的值不改?
图片:
描述:代码只勾选添加手动控制,不选行不行?
图片:
求高手帮忙指点一下,我现在要做一个温控加热的程序,CPU是SMART的ST20,用EM-AR02模块连接PT100热电阻测温,然后输出是用Q0.1的DC24V驱动固态继电器,通过改变输出占空比来达到控温的目的,现在硬件都准备好了,就是不知道程序应该怎么做,
[ 此帖被gkhoward在2017-07-22 18:51重新编辑 ]
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-10-24
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-04 20:46
实际温度是AIW16吧?把AIW16传送VD204