op07cp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-07-12
最后登录: 2022-08-22
查看op07cp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截图
图片:
描述:机器简单示意图
图片:
如图 两种情况:
第一种是在X15上升沿期间X13为ON   置位M10
第二种是在X15上升沿期间X13为OFF  M10复位

也就是说除了在X15上升沿的时候以外  M10是不动作的
对不对
                            
如果逻辑是对的,那么PLC就肯定有问题了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新编辑 ]
flycloudy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8198 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2017-05-31
最后登录: 2017-11-22
查看flycloudy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-22 14:02
是偶发性的还是频发性的?如果是x15或者x13的问题应该会是频发的问题。
如果是偶发的,建议检查一下plc电源,是否出现电源突降引起plc掉电的情况,你置位的M10是属于非掉电保持类型的,一旦PLC掉电,它就自然复位了。