op07cp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-07-12
最后登录: 2022-08-22
查看op07cp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截图
图片:
描述:机器简单示意图
图片:
如图 两种情况:
第一种是在X15上升沿期间X13为ON   置位M10
第二种是在X15上升沿期间X13为OFF  M10复位

也就是说除了在X15上升沿的时候以外  M10是不动作的
对不对
                            
如果逻辑是对的,那么PLC就肯定有问题了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新编辑 ]
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-05-01
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-22 11:13
请不要怀疑PLC,如果要怀疑,是很累的,if(是你的……不对)
                                                                            else
                                                                                 还是不对
                                                                             end if
                                                                              sud

凭经验是感应器出现问题,排除法:1感应器质量有问题,特别X13,  2开关电源(包括电压不稳定,漏电,干扰,线破皮接地,线接触不良)3安装位置没调整好
[ 此帖被jicjic111在2017-07-22 11:38重新编辑 ]