qweasd676
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qweasd676的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-21 13:20
图片:
图片:
图片:

最近测试fx3u 485adp-mb 与 台达dte10t 通讯 但d8422 都会出现错误代码204
试过很多办法都没有 目前想到温控器跟PC连线设定好 在与PLC做通讯 不知还有什么办法
weixiao8
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 111 点
下载积分: 694 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2017-08-21
最后登录: 2020-03-31
查看weixiao8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-18 11:52
同志 你好  
我也刚遇到报错204,是校验错误 帧格式错误。我这CRC都是用基本命令算出来的啊,不能错。
你是怎么解决的啊?
weixiao8
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 111 点
下载积分: 694 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2017-08-21
最后登录: 2020-03-31
查看weixiao8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-18 15:41
你好 我这也刚弄明白,我是接线错误 O(∩_∩)O谢谢