楼主  发表于: 2017-07-21 10:00
我想用plc一体机做钻孔机需要做电流过载保护电机会报警停机!plc的AD模块检测电流的是 10V以内0到20ma电流,但电机的是24V108W,电机电流大于AD模块的检测口电压电流怎么办?
[ 此帖被谢小彬在2017-07-21 11:14重新编辑 ]
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2025-05-16
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-23 20:05
最简单的办法  装个热过载继电器,信号给到PLC