想请问各位前辈,最近选用PLC 遇到规格上的问题

如果公司往例机子都是 S/S 接上P24,输出Y 的com点 接0V

这该是称之为 源式? 还是 漏式?

那输出方式 继电器 跟 晶体管 差别是….

晶体管输出又分为 PNP NPN 这又有甚么不同呢?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2111 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3924 分
在线时间: 1082(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-05-20
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-18 19:37
现在的FX3U/3G/5U的,晶体管的输入。都很多都支持S/S,也就是说漏型源型可切换。S/S接P24~~為NPN,漏型。
S/S接N24~~為PNP ,源型。
但是要注意晶体管输出有源型  \ 漏型之分。也就是说输出是什么型就是什么型。这一点要清楚。