有一台机器,用到6台伺服。其中2台用速度模式,一直转动,速度可调。还有4台走位置,打算用发脉冲的方式,走绝对位置。

6台都是三菱JE的低端伺服。

请问一下,三菱Fx3u的PLC,y0,y1,y2可不可以同时发脉冲?还有,有什么办法把y3也做成发脉冲?
我是菜鸟。
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 644 个
工控威望: 830 点
下载积分: 1971 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-04-29
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-18 10:20
如果4个位置轴其中有2个轴在自动运行状态下不需要一起动作的话,完全可以一个脉冲输出口通过继电器切换控制2个轴。
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 644 个
工控威望: 830 点
下载积分: 1971 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-04-29
查看1935807118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-21 10:52
引用
引用第24楼enjoylfx于2017-08-19 10:32发表的  :
如果速度和精度要求不特别高的话,3U不用额外加什么模块就可以带4轴(Y3也可以发脉冲),这个我用了很多台机上面。如果6轴不是同时动作的话可以用继电器转换

什么都不加,直接用Y3发脉冲吗?这个还真没试过。