楼主  发表于: 2017-07-14 09:34
本人愚钝,最近开始学习PLC,买了三菱的FX3U,为了和电脑通讯,遂买了USB-SC09-FX用来下载程序,后面想捣鼓下触摸屏,刚好有个威纶的触摸屏,但没有线,网上查了一通资料,买了MT-FX。
买回来后,PLC和屏可以连了,PLC和PC也能连了,可是突然发现,只有一个422口,那我怎样让PLC同时连PC和触摸屏呀?
恳请各位大佬指教,另外我还买了个232bd扩展模块,不知能否起到作用。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1509 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 6182 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-29
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-14 11:10
再挂一个FX3U 422ADP-MB
楼主留言:
我在FX3U硬件手册里没有找到这个模块呀
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1509 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 6182 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-29
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-14 13:52
不好意思,我也搞糊涂了,只有485ADP 和232ADP的,没有422的,你可以买一个FX3U422BD,再买一个FX3U 232ADP-MB,的总共就2个422口,一个232口了