雨林木枫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 271 点
下载积分: 765 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-03-22
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-28 16:07
本人今天遇到了一件很头痛的事情,我在一台机器上用了一台施耐德变频器托动两个马达,已经用了好多年了,但今天却出现了过流报警,单个马达接上开启很正常,电流也很小,就是并在一起开就不行了,请各位高手指点一下,这该如何去处理.
a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-28 23:03