如果M10接通后就要一直计时,M10断开后计时要保持断开前的时间,在接通M10后继续计时,这样的梯形图怎么写啊?请大神指教
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3714(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-04
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 20:07
用三个断电保持的功能数据寄存器,如D520,D521,D522
M10接通时,每秒D520加1,够60,清零同时D521加1,D521够60,清零同时D522加1,
以上计时应该够长,如果不够,D522可以采用32位
D522小时,D521分钟,D520秒
楼主留言:
用本身的指令一秒一次脉冲能做吗?