楼主  发表于: 2017-06-30 15:24
现在有一个张力传感器4-20ma的,和一个24v的磁粉,一个A/D   D/A模块
要用张力传感器检测线的张力反馈PLC,通过程序转换数字量给磁粉调节线
现在A/D模块设定输入模式4-20ma 数字量为0-16000,假如设定值为数字量4000
测量值为3000,则是相差1000,那我要发多少数字量给磁粉来调节这少掉的1000呢?
虚心请问各位师傅,谢谢
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-03 09:19
引用
引用楼主雨后残红于2017-06-30 15:24发表的 请教关于plc与模拟量的问题 :
將DA 與 AD對接,參數調成一致。(例 DA数字量为0-16000=4-20ma ,AD  4-20ma =0-16000)

在DA 設定數字 4000,看AD 是否輸出4000。(其它數字自行測試)

使用時,就反過來接。加上計算(牽扯到PID,或自行簡易控制)。


自行簡易控制:

比如:设定值为数字量4000,测量值为3000。
          
          當    测量值< 设定值    DA值 加大,直到可接受範圍。

                  测量值> 设定值    DA值 減小,直到可接受範圍。

PID :
         建議用表頭控制。