楼主  发表于: 2017-06-30 13:10
我CN1,35电源接入plc的34V,41为脉冲+,43为脉冲-。37为SIGN方向+,39为/SIGN方向-。我脉冲41+和方向37+和电源接一起。43脉冲-,39和方向-接plc的脉冲输出控制我接COM做为脉冲输出这样可以吗
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1508 个
工控威望: 1731 点
下载积分: 6180 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-23
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-30 17:36
图片:
你这接的也没问题啊。
楼主留言:
台达伺服驱动器B2为什么发脉冲41它不走,要跟37方向一起才能走呢
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1508 个
工控威望: 1731 点
下载积分: 6180 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-23
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-01 11:14
你驱动器参数设置错误了,你的控制方式选成CW和CCW了,应该选脉冲+方向。P1-00最后的一位应该是2,而不是1