xxxcx2518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 110 点
下载积分: 543 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-12-11
最后登录: 2019-06-24
查看xxxcx2518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-29 09:53
三个伺服24v , 两步进5v ,由于信捷XD5发脉冲的Y0-Y5的com0-com5端内部是短接的,5v和24V方块电源的负极接COM端,这样是不是相当于两个方块电源的负极短接了,那这样的话,我要是让5个脉冲输出点同时发脉冲,会不会出问题,烧驱动?请高手指点。
zhouk_j
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2015-12-05
最后登录: 2024-05-09
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-30 10:55
如果你的24V和5V电源是同一个开关电源供电,可以考虑负极接在一起,如果是两个不同的电源供电,建议区分开回路比较好