楼主  发表于: 2008-06-26 20:30
Q06H CPU 、Q64TD模块、pro-face触摸屏、K型热电偶
用Q64TD模块进行检测,在触摸屏上显示,但温度总是会有很大偏差,同一热电偶到打印仪温度很正常
比如需要500度的工艺,但触摸屏上显示的温度会在480-520度之间,实际温度只有495-505度
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 561 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5402 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2007-04-18
最后登录: 2024-01-25
查看犹耘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-26 23:09
注意接公共地没有
http://www.brsbox.com/  
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 561 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5402 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2007-04-18
最后登录: 2024-01-25
查看犹耘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-29 14:48
热电偶的线是不是另加长接的,我遇到过。