buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2826 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2023-09-20
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-26 20:30
Q06H CPU 、Q64TD模块、pro-face触摸屏、K型热电偶
用Q64TD模块进行检测,在触摸屏上显示,但温度总是会有很大偏差,同一热电偶到打印仪温度很正常
比如需要500度的工艺,但触摸屏上显示的温度会在480-520度之间,实际温度只有495-505度
yuyuyu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yuyuyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-29 15:43
温度有差很正常的

举例,同样是10V电压,在4AD的第一个通道上可能显示为1960,在另一个通道上可能显示为2020

所以自己要把它调整好

1~2%的误差,在几个设备之间如果都存在的话,积累起来就很大了。