buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2826 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2023-09-20
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-26 20:30
Q06H CPU 、Q64TD模块、pro-face触摸屏、K型热电偶
用Q64TD模块进行检测,在触摸屏上显示,但温度总是会有很大偏差,同一热电偶到打印仪温度很正常
比如需要500度的工艺,但触摸屏上显示的温度会在480-520度之间,实际温度只有495-505度
a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-26 20:55
换几个地方试一下  我也遇到过    我换了个地方就可以了
我那个时候还差30度呢!!    有没有接口  接口一定要接好  要不也会有这个情况  还有就是你的信号线  的选择  也有可能会出现这种问题!  我遇到的情况和你的一样  !!基本都解决了!