wcj2017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 106 点
下载积分: 772 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-06-13
最后登录: 2021-05-07
查看wcj2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-13 14:37
用第二个端口和 电能表通讯,只读总电量。

D32300 从站地址  20
D32301 功能码 03
下面这些参数理解不了什么意思
D32302
D32303
D32304


强制 A640.00 = 1 ,则D32352 就= 130 和 A640.02 =1
(只读电表里面的总电量 )


我只读电表的一个总电量,表的手册给的地址好像是错的。

万分感谢
[ 此帖被wcj2017在2017-06-13 16:14重新编辑 ]
描述:程序
附件: 新建文件夹.rar (206 K) 下载次数:159
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 736 个
工控威望: 5417 点
下载积分: 24492 分
在线时间: 1364(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-09-20
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-13 15:35
各通道设置及含义如下:
D32200:高字节系统保留设置为 00,低字节为从站地址 0001
D32201:高字节系统保留设置为 00,低字节为功能代码 0010
D32202:从 D32202~最后 D32207 总的通讯有效字节数 0009
D32203:写操作的起始通道为变频器寄存器的 0001 通道 0001
D32204:连续写变频器寄存器 2 个地址 0002
D32205:高字节 04 表示写 4 个字节,低字节为写数据高位 0400
D32206:高字节为写数据低位,低字节为写数据高位 0101
D32207:高字节为写数据低位,低字节补 00 处理 F400
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。