楼主  发表于: 2017-06-12 15:54
原来用三菱FX3U-80-MT写的程序上万步,写了一个星期刚调试好,用了两天就挂了。烧坏了一个422-BD模块。三个脉冲点没有脉冲输出。输出灯Y0Y1Y2会亮的,其它I0点正常。很大原因怀疑PLC是假的(不确定 没时间去查)现有一个台达DVP-80EH的PLC,老板要求替换,不知PLC程序有没有可以转换的?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206854 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-12 16:58
建议楼主校正一下脉冲驱动电流是否正常!如果脉冲输出电流过大同样烧输出点!个人见解!请勿咂砖!谢谢!!
楼主留言:
真诚感谢!驱动步进是要加1。5K电阻,驱动伺服按使用手册接线,没有加过电阻,一直以来都是这样,用得好好的,从来没有测试过电流,谢谢提醒