PLSV同一个顺控程序中能用几次?

LD M0
DPLSV  K90000   Y0  Y4

LD M1
DPLSV   K50000   Y0  Y4

这样子两次用到PLSV有没有问题?
[ 此帖被春秋战国在2017-06-05 14:21重新编辑 ]
我是菜鸟。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-05-23
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-05 20:24
一个扫描周期只能动作一次,你这样编程也是可以,但是m0,m1不能在同一个周期内同时导通
QQ:611369538