工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-04-15
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-04 15:16
初学定位,请教下各位,三菱1s和欧姆龙编码器怎样计算长度呢,比如说转一圈编码器发3600个脉冲的话,怎样用高速计数器来计算脉冲值而求出长度?
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-04-15
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-04 15:44
引用
引用第1楼ymmfa于2017-06-04 15:21发表的  :
首先你要知道编码器转一圈,产品移动多少距离。
假如编码器转一圈,设备上的产品移到1米
那 1米 =1000毫米
1000/3600个脉冲=0.2777
记住这个值,把收到的脉冲数放到D0,*2777到D2  DMUL  K2777  D0  D2
.......

谢谢这位师傅!我这就学习研究下,非常感谢!!
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-04-15
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-04 21:32
引用
引用第3楼周家大少于2017-06-04 16:22发表的  :
干嘛不用带浮点运算的PLC啊?FX3G的也很便宜啊





那请问用浮点运算该怎么计算呢?
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-04-15
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-21 13:47
引用
引用第8楼星星点灯于2017-08-06 21:38发表的  :

什么是浮点?

小数点