X13-X17 5个输入点 对应数字1-5,当x13-x17生效时会将对应的数字传送至D45 D46两个寄存器(即5个输入点抢位并把对应的数字存在D45 D46),D45 D46有数值就传送到D47 D48由小到大排位,排位完成传送到D52 D53并将D47 D48清零(X13-X17会不定时有输入)
求助各位大神有没有简单的方法编写出来
分享
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
453 个
工控威望:
813 点
下载积分:
2739 分
在线时间: 770(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2024-10-31
查看uthman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-03 16:50
全看
|
小
中
大
分享
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
453 个
工控威望:
813 点
下载积分:
2739 分
在线时间: 770(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2024-10-31
查看uthman的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-06-03 18:51
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼sadnesss于2017-06-03 18:32发表的 :
谢谢
没仿真,程序里Z都用一个。Z1全改为Z0
分享
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
453 个
工控威望:
813 点
下载积分:
2739 分
在线时间: 770(小时)
注册时间:
2007-10-25
最后登录:
2024-10-31
查看uthman的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-06-03 21:48
全看
|
小
中
大
最后加上
LD> D52 D53