裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-04-26
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-31 12:45
       编码器安装在输送链上,光电开关用于检测工件,工件到指定位置后,光电一直工作,直至工件走过指定位置,由于工件长短不一,所以位置数据需要分开保存,且位置还要给后面执行器使用

       使用移位指令还是什么?编码器数据如何清零,因为输送链是不停的,希望高手给个思路。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-04-12
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-02 18:40
要用到位移和变址寻址,思路理清后很简单的