楼主  发表于: 2017-05-28 21:48
本人刚在学西门子PLC,用的是博途软件,组态都正常,已将313C-2DP默认的输入输出点改成0起,但输入是正常的,在程序中有显示,输出程序中有反应,但硬件没有反应。没有双线圈问题,
zx19910914
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 309 点
下载积分: 5976 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2015-04-11
最后登录: 2025-10-02
查看zx19910914的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-29 20:55
输出电源没接好,软件里面的硬件组态与实际硬件的组态不一样注意订货号,再有就是硬件坏了