我最近用三菱FX3GA-60MR继电器输出,输出COM点用直流24V,不管用,查资料原来交流电接COM,现在改用220V接入输出com,然后
继电器用220V的,可以吗?请知道的朋友帮忙告诉一下(首秀)
gkfree
走着走着就丢了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2379 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2017-04-25
最后登录: 2017-11-25
查看gkfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-23 09:12
直接更好,交流也无事,注意你所带的负载吧,安全还是要多考虑考虑