rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2015-10-13
最后登录: 2024-04-30
查看rrjlove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-22 20:01
我最近用三菱FX3GA-60MR继电器输出,输出COM点用直流24V,不管用,查资料原来交流电接COM,现在改用220V接入输出com,然后
继电器用220V的,可以吗?请知道的朋友帮忙告诉一下(首秀)
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-04-12
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-22 21:11
继电器输出可以接交流和直流,而且不分极性,晶体管输出只能接直流,而且是DC24V以下的电压,COM端接负极,Y端接控制端。你所说的直流不行,应该是你的接线有问题,或者是你带的负载有问题。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL