ilylang123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 111 点
下载积分: 450 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2015-12-03
最后登录: 2021-10-24
查看ilylang123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-17 11:50
求大师指点下。。。。信捷XC2系列M10 PLSY K3000 K100 Y0 脉冲指令无法驱动。但是M10 PLSY K3000 K1000 Y0却能驱动。不解!用M10 PLSY D100 D101 YO送数据更没反应10位和32位的都一样
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-05-18
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-17 11:52
脉冲数量设置不合理
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-05-18
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-17 12:13
引用
引用第2楼ilylang123于2017-05-17 11:59发表的  :
三菱M10 PLSY K3000 K0 Y0却可以

三菱的k0是表示无限脉冲,信捷的不一定是
楼主留言:
谢谢,我再研究下
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL