楼主  发表于: 2017-05-03 21:43
我有一个梅特勒 托利多 IND331控制器与QJ71C24N  RS232通讯
-X23——【movp k1 d100】    
-x23——【fmovp k0 d102 k2】
-x23——【movp k18 d103】
用[G.IPUT  U2 D100 D110 M100]读出的重量数据出现了问题。
数据占5个字符,刚开始重量数据在D110-D112,再读的时候却在D112-D114,再后面还是这样往后推两个字地址
这个问题困扰我两天了,求高手指点迷津
人生如戏
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3080 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-05-11
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-04 19:08
找个串口软件看看实际接收的报文,没问题的话,清一清缓冲区看看。