来进有
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 101 点
下载积分: 686 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2017-02-13
最后登录: 2017-09-06
查看来进有的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-28 21:19
CJ1M有输入,没有输出,输出灯不亮,程序编译没有错误,监视有输出,实际输出模块没有输出
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10435 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-05-14
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-29 11:22
PLC接线有问题了。
楼主留言:
接线也检查了没有错误。是不是PLC设置不对。内存查看时输出100.00--100.15都变成1了,可还是没有输出。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10435 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-05-14
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-02 21:57
如果是内置I/O区输出是296000-296009,296100-296105不知你的是cpu多少。有的没有内置I/O区。