endtheday
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 608 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-04-21
最后登录: 2024-04-16
查看endtheday的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-22 21:45
 FX1s控制2个步进,Y0、Y2控制一个(Y0控制脉冲、Y2控制方向),Y1、Y3控制另一个(Y1控制脉冲、Y3控制方向),手动指令如下:


X4、X5触发,马达都是朝一个方向旋转,监控过Y2一直没有输出;
X6、X7触发,也是同样的情况,Y3一直没有输出。
棋。子
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 10357 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2015-11-24
最后登录: 2023-11-03
查看棋。子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 19:39
首先确认PLC的输出的COM端有没有全部接0V,之后单独置位Y2,看PLC有没有输出。
如果有,那就确认步进驱动器的方向的使能端有没有接24V。