楼主  发表于: 2017-04-22 15:27
有人熟悉三菱q系列的通讯协议吗,
请问三菱q00u cpu模块的232协议怎么做
描述:q00u模块通过自带的232接口通讯,不加别的通讯模块
看被人的数据包,第一串数据是 00 10 02 ff ff fc 05 10 03
希望个各位帮忙
liang12
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 683 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-04-22
最后登录: 2017-05-01
查看liang12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-22 16:15
刚接触,这个设定是什么意思,我看了q系列的melsec通讯参考手册,好像是配合cj71c24n使用的,而且他发送的命令和我监控的道德数据格式都不一样,这个我该看那一份手册,是讲这个的
liang12
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 683 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-04-22
最后登录: 2017-05-01
查看liang12的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-25 07:13
已解决,q00U内置的232接口支持mc协议,通过3c格式4正常访问