轻轻点水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 811 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-04-18
最后登录: 2017-04-21
查看轻轻点水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-19 20:57
我新安装的 step7  V5.5 ,使用USB-MPI的972-0CB20-0XA0与现场PLC连接,可以下载旧程序,可以在线监控,就是不能上载PLC内程序。现场 CPU 412-2XJ05-0AB0,我试了1、设置PG/PC接口,MPI不能监控,改187.5K和1.5M都不行,后改为DP可以下载旧程序。只能用DP通讯吗?2、建立空项目,点“站点上传到PG”,不能上载程序,试“显示可访问的节点”也不行,为什么,怎么 解决。
CPU单口通讯插头
插在了触摸屏双端口上
上传程序报警图
设置MPI
设置DP能下载不能上载
    
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8168 个
工控威望: 10297 点
下载积分: 20933 分
在线时间: 2952(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-20 09:28
你的这个通讯适配器需要从外部取电源的。你的PLC侧用带编程口的DP插头就行了。编程通讯线插到HMI侧对你的这个USB通讯适配器没有意义。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8168 个
工控威望: 10297 点
下载积分: 20933 分
在线时间: 2952(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-21 08:12
引用
引用第4楼轻轻点水于2017-04-20 20:21发表的  :

我的编程适配器是USB-MPI   插到笔记本USB插口上信号灯是亮的,笔记本可以检测到它。
现场DP通讯任意一个端口都可以下载程序。只是不能上传。

那你的这个通讯适配器是山寨的,不具备通讯口自适应能力,用原装的看看。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。