楼主  发表于: 2017-04-19 20:57
我新安装的 step7  V5.5 ,使用USB-MPI的972-0CB20-0XA0与现场PLC连接,可以下载旧程序,可以在线监控,就是不能上载PLC内程序。现场 CPU 412-2XJ05-0AB0,我试了1、设置PG/PC接口,MPI不能监控,改187.5K和1.5M都不行,后改为DP可以下载旧程序。只能用DP通讯吗?2、建立空项目,点“站点上传到PG”,不能上载程序,试“显示可访问的节点”也不行,为什么,怎么 解决。
CPU单口通讯插头
插在了触摸屏双端口上
上传程序报警图
设置MPI
设置DP能下载不能上载
    
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 288 点
下载积分: 8221 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-06-07
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-21 09:51
1,勾选唯一主站,走PROFIBUS线路
2,走,MPI,查看原程序硬件配置,看波特率是多少,屏的地址,是否有冲突
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 288 点
下载积分: 8221 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-06-07
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-21 09:53
看老程序CPU两个端口的设置