各位同行好,
                   本来最近要使用两台ABB机械手。也是第一次使用,求老师分享一些接线手册。只在网上找到了英文版本的。


顺便问一下,ABB机械手内部IO是不是都是PNP的,PLC要使用PNP的了?
zhangyue9331
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 526 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2013-01-02
最后登录: 2024-03-06
查看zhangyue9331的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-17 08:47