楼主  发表于: 2017-04-05 14:48
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
    可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?

   第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。  谢谢!


补充一下我的目的是实现36KW三相220V发热管分三段来控制温度,也就是12KW /段, 每段电流也就18A左右,感觉翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新编辑 ]
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-09 09:49
这一套配套没有问题,你拍通电的照片上来看看。
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-11 18:57
引用
引用第21楼y812970659于2017-04-11 10:59发表的  :
   经过多少个日思夜想,问题终于解决了。,其实很简单, T1 T2 T3应该接短接片那边,也就是输入输出反过来接.·  !!!!!!!!!!

现在正常使用啦。
楼主留言:
真诚感谢!
是啊可以使用了,每一组都拿发热管试过了。