y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 378 点
下载积分: 8290 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-01-06
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-05 14:48
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
    可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?

   第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。  谢谢!


补充一下我的目的是实现36KW三相220V发热管分三段来控制温度,也就是12KW /段, 每段电流也就18A左右,感觉翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新编辑 ]
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-06 11:37
引用
引用楼主y812970659于2017-04-05 14:48发表的 可控硅 :
    可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?

   第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。  谢谢!


.......


基本設計應該是有問題的。
1.你有三相220V電源?
2.分成3段,也就是要3組控制器。
3.1段12KW ,P=1.732*V*I    I = 12000/(220*1.732) =32(A)
......................
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-11 09:05
1.送電,量 T1-T2、T2-T3、T3-T1 電壓------>是否有電。

2.量T1-K1(T2)  電壓------>是否導通。
   量T1-K1(T3)  電壓------>是否導通。
   量T2-K1(T1)  電壓------>是否導通。
   量T2-K1(T3)  電壓------>是否導通。
   量T3-K1(T1)  電壓------>是否導通。
   量T3-K1(T2)  電壓------>是否導通。

若沒有電壓,當然無法加熱。
(OUT PUT全開,應該有ON)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(y812970659) 真诚感谢! 经过多少 ..