lingqi924
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 189 点
下载积分: 664 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2015-08-17
最后登录: 2024-03-26
查看lingqi924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-28 19:13
三菱FR-E740 11KW变频器,接了一个47欧姆2KW铝壳制动电阻,把P30设置为1,P70设置为10%,为什么制动电阻不发热,也没有起到制动作用,电阻是万用表测是好的,正反转频繁规律切换,大概两到三秒一切换。有没有大师知道是什么原因??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9513 个
工控威望: 8396 点
下载积分: 16244 分
在线时间: 5289(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-03-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-28 20:30
1、检查接线
2、查看PR30有没设置为1,并合理设置PR70。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 11929 分
在线时间: 3429(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-03-29
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-28 20:59
刹车电阻只是个摆设,没有用,不信拆掉试试。
duafol
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 240 点
下载积分: 392 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-08-01
最后登录: 2023-11-07
查看duafol的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-28 21:12
检查接线
lingqi924
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 189 点
下载积分: 664 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2015-08-17
最后登录: 2024-03-26
查看lingqi924的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-29 09:27
接线正常P+和PR,p70也设置6% 3% 10% 20%都设置过,一个点的加和减