stone0928
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 618 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-01-20
最后登录: 2024-02-29
查看stone0928的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-28 11:17
求台达ASDA 系列 与FX PLC 的接线图

手册上    CN1的线太多了  50针     是41,43  吗    还有别的针脚,可以接吗?

最好  还有 编程举例   谢谢啊  谢谢啊

stone0928
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 618 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-01-20
最后登录: 2024-02-29
查看stone0928的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-28 12:34
台达伺服
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19644 分
在线时间: 478(小时)
注册时间: 2014-09-07
最后登录: 2023-09-27
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-28 13:49
常用的脉冲+方向法:
                用驱动器内部24V,就把17与11,35脚短接
                使能信号接9脚
                脉冲输出接41脚,方向输出接37脚
                脉冲及方向公共端接47脚