wangkeming07
学无止境。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 826 点
下载积分: 851 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-05-27
最后登录: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-28 09:35
图片:
图片:
如上图所示,用的是SMT AF-40-03D-A的三联体组建,但是设备中的某根气管总是存在水汽,当时怀疑三联体组建的原因,后面想到如果是三联体组建,就不仅仅是一根气管存在水汽,所以就否定掉了。但是事实却是这跟气管总是存在水汽,所以一直想不懂,求大神们来指教下。
      另外:三联体组建的说明书谁有,为什么三联体组建出气管后面安装的是电磁阀,还有会不会是气缸造成气管中村在水汽的???求大神指点,谢谢!
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17339 分
在线时间: 1712(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-04-19
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-28 10:34
空压机出口安装干燥机就可以了
wangkeming07
学无止境。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 826 点
下载积分: 851 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-05-27
最后登录: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-28 10:50
是安装了的,但是一根气管总是存在水汽。
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 12739 分
在线时间: 3432(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-19
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-28 10:59
三级过滤器,安装冷干机,自动排水。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-28 16:07
确定不是油吗?
wangkeming07
学无止境。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 826 点
下载积分: 851 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-05-27
最后登录: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-28 18:10
不是我听,因为我排过。