我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 762 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 1052(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-04-23
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-25 08:51
不知你的电力调功器是过零触发还是移相触发。过零触发保温有电流,移相触发保温可能无法测电流
楼主留言:
我也不清楚,你是什么思路?说一下。