1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 644 个
工控威望: 830 点
下载积分: 1971 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-04-30
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-22 08:40
昨晚一台非标设备由于增加了两个气缸而需要增加一个输出模块,把模块插上去之后,除PLC本体的输出输入有效外,所有的模块的输入输出都无效,输入在模块上有指示灯显示,但在程序上却监控不到,把加上去的模块拆下来故障依旧,重新写程序进去也无效,PLC是信捷XC5-32T,接了4台XC16X 16YT  1台XC32X  1台XC16X,现在增加的是XC8YT,后面是从别的一台机上拆模块下来全部替换就OK了,真搞不懂是怎么回事,有知道的大神还希望指点下。
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1409 分
在线时间: 1151(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-05-01
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-22 15:27
增加模块,硬件组态,下载,断电重启