楼主  发表于: 2017-03-20 20:33
有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-21 08:22
固态继电器输出的部分分交直流的,具体看看选型是不是正确。还有就是你的仪表输出是什么信号,模拟量还是离散量。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-21 13:09
引用
引用第11楼老学生于2017-03-21 12:30发表的  :

仪表输出的是开关量,就是一个开关一样用开闭来控制固态的控制端。

你的仪表输出有问题?看看关闭时输出是不是还有电压,原则上用固态继电器时仪表也是要SSR控制方式输出的仪表的(国定电压输出)。