老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10341 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-04-25
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-20 20:33
有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-20 20:44
肯定不正常了,固态继电器已经失控了。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-22 15:21
可能原因:
1,你散热没做好。
2,固态继电器质量太差了,热击穿。