老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10341 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-04-25
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-20 20:33
有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 13139 分
在线时间: 3434(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-29
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-20 21:33
固态继电器信号DC5-24V,负载400V80A,接一个3KW加热管,接通24V,用钳型电流表测试电流是否正常,断电无电流,测试好了在改动。
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 13139 分
在线时间: 3434(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-04-29
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-21 13:22
最简单的办法,用一交流接触器代替,实用。