老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 294 个
工控威望: 620 点
下载积分: 10393 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-05-03
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-20 20:33
有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
vitalityboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 223 点
下载积分: 5425 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2024-04-26
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-23 16:43
仪表是继电器输出还是晶体管输出?如果是晶体管输出的话,可以偿试一下在固态的触发端上并联上拉或下拉电阻看看