stone0928
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 618 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-01-20
最后登录: 2024-02-29
查看stone0928的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-20 17:45
朋友们,现在有个项目   用三菱伺服控制 定长  然后裁断

我翻以前的老图纸  发现  驱动伺服用的是  FX1N+1PG   现在有个疑问 FX1N本身可以驱动单轴伺服电机  为什么要用1PG 呢 ? 谢谢


我觉得我直接用FX3U 驱动单轴伺服电机可以不可以


谢谢啊谢谢
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-04-22
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-21 08:15
1.1PG专用发送脉冲模块,脉冲频率比PLC本身高
2.1PG可以用专用伺服控制指令,可以控制实现更复杂的动作