• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
sugure62
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 117 点
下载积分: 718 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-03-14
最后登录: 2021-09-28
查看sugure62的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-03-26 08:17
Omron Nx1p2最高只支援到8軸,建議可用nj系列.  
evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-04-11
查看evanzheng的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-03-27 20:30
用通讯的方式比较单纯,接线,程式都方便。但成本较高,通讯型的伺服本来就贵。
如果选用三菱Q系列+定位模组 成本相对OK。
这么多轴的系统不建议使用小型系统 比如三菱FX系列  还用几个FX主机做通讯  其实并不方便
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2900 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-04-26
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-03-28 11:29
Q02+QD77MS16+IO模块,伺服配MR-JE-B的比较便宜,
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-03-28 18:15
比我还牛多了,我都不好说什么了。
小嘿嘿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15264 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2024-04-21
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-03-28 22:46
都是高手!!!   
19877759明天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 243 点
下载积分: 509 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2013-05-10
最后登录: 2021-01-27
查看19877759明天的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-04-07 19:12
真长见识啊。
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 700 个
工控威望: 674 点
下载积分: 3169 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-04-26
查看sun3751的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-04-08 17:25
信捷的这款PLC可支持10轴的

烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
kongcheng
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 678 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2017-05-08
最后登录: 2024-04-26
查看kongcheng的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-05-09 14:47
汇川H3u CANlink通讯控制16轴,不过伺服要选用CANlink通讯的。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 3458 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看建控电的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-05-09 18:52
11个轴,还是走总线了,方便!
楼上说两个松下FPXH,也可以考虑一下,松下PLC表格式定位还是很方便的。
4个3U啥的。就PASS吧!
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2393 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2015-11-10
最后登录: 2024-02-19
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-06-15 15:40
ET200SP CPU:1512SP-1PN+V90 伺服,PN总线控制。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(flyfeky) 真诚感谢!
  • 帮助别人的同时就是帮助自己。
    汪传福
    苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    注册时间: 2017-03-24
    最后登录: 2024-01-13
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-06-15 17:06
    用5U的加4个高速脉冲输出模块
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 859 个
    工控威望: 1009 点
    下载积分: 1934 分
    在线时间: 686(小时)
    注册时间: 2012-05-09
    最后登录: 2024-04-26
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2017-06-15 17:09
    引用
    引用第21楼penn_yuan于2017-06-15 15:40发表的  :
    ET200SP CPU:1512SP-1PN+V90 伺服,PN总线控制。



    你好, V90有PN口的吗,  不是485吗?
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go