大家好,我最近在做一个项目,做的是分度盘有四个工位,用的是步进电机驱动,每次开机都要先回原点,找到原点后,按下启动,就转到第一个工位。之前做的都是用在直线上进行原点搜索,两边装有限位开关,一个原点接近传感器,现在分度盘上,是不是只装一个原点接近传感器,限位开关在直接短接,PLC原点搜索的指令不变,这样对吗?
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 735 个
工控威望: 5416 点
下载积分: 22733 分
在线时间: 1343(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-04-29
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-18 13:56
对的。。。。。。。。。。。。